Страница 1 из 2
-
- Регистрация:
- 04.08.13
- Сообщения:
-
102
- Благодарности:
- 132
Lswetlana
Живу здесь
- Регистрация:
- 04.08.13
- Сообщения:
- 102
- Благодарности:
- 132
- Адрес:
- Россия
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имею котёл Балтур Тезис 24, неделю назад выскочила ошибка е 72, потом е 42. С трудом запустился через кнопку reset. И так почти неделю, удаётся запустить 2 раза в сутки, через нажатие несколько раз на эту кнопку. Иногда раз в сутки только запускается. Что за поломка это может быть? Может ли это быть поломкой платы? Сейчас ждём мастера из города, т. к. Наши местные газовщики котлы Балтур не знают. Подскажите, что делать-то?
-
- Регистрация:
- 07.01.22
- Сообщения:
-
1.661
- Благодарности:
- 530
Penzukovich
Живу здесь
- Регистрация:
- 07.01.22
- Сообщения:
- 1.661
- Благодарности:
- 530
Озвучте расшифровку этих ошибок.
-
- Регистрация:
- 21.01.10
- Сообщения:
-
32.049
- Благодарности:
- 14.300
Ortodox
Живу здесь
- Регистрация:
- 21.01.10
- Сообщения:
- 32.049
- Благодарности:
- 14.300
- Адрес:
- Москва
А зачем что-то ещё делать, если вы уже
Приедет разберётся и решит проблему или не решит. Но проблемы надо решать последовательно и по мере их поступления. Ждите. А если уж не решит, тогда и будем разбираться.
Могу только одно сказать, если не решит и не даст рекомендаций, то есть не диагностирует проблему или неисправность котла, гоните его лесом и не платите денег. Что-то в последнее время количество таких курьеров увеличилось.
А вообще-то решение проблем сбоев в работе котла начинают с чтения инструкции.
Ну и ГУГЛ в помощь.Последнее редактирование: 11.09.22
-
- Регистрация:
- 21.01.10
- Сообщения:
-
32.049
- Благодарности:
- 14.300
Ortodox
Живу здесь
- Регистрация:
- 21.01.10
- Сообщения:
- 32.049
- Благодарности:
- 14.300
- Адрес:
- Москва
Ошибка такая существует, в других котлах, но вот в инструкции на ваш котёл её нет.
Вы ПНР (пусконаладочные работы) с настройкой котла по давлению газа и регулировкой параметров делали, вызывали сервисника-пусконаладчика? Если нет, то кто-нибудь ещё лазил в сервисном меню котла.
Просто в этом котле параметров достаточное количество (несколько десятков), сколько точно не помню.
https://mcgrp.ru/question/307905
но в инструкции указано вот что:
Параметры, описываемые в последующей таблице, лимитированы на самое общее использование
или на описанное в данной инструкции. Полный список параметров находится в распоряжении обученных технических специалистов.Последнее редактирование: 11.09.22
-
- Регистрация:
- 21.01.10
- Сообщения:
-
32.049
- Благодарности:
- 14.300
Ortodox
Живу здесь
- Регистрация:
- 21.01.10
- Сообщения:
- 32.049
- Благодарности:
- 14.300
- Адрес:
- Москва
Существует лимит на 5 нажатий этой кнопки в течение 24 часов.
Если лимит исчерпан, нужно отключить котел из сети и снова включить. -
- Регистрация:
- 21.01.10
- Сообщения:
-
32.049
- Благодарности:
- 14.300
Ortodox
Живу здесь
- Регистрация:
- 21.01.10
- Сообщения:
- 32.049
- Благодарности:
- 14.300
- Адрес:
- Москва
Раз уж нашёл, то за пользователя выложу.
https://gazdam.ru/kod/baltur.html -
- Регистрация:
- 21.01.10
- Сообщения:
-
32.049
- Благодарности:
- 14.300
Ortodox
Живу здесь
- Регистрация:
- 21.01.10
- Сообщения:
- 32.049
- Благодарности:
- 14.300
- Адрес:
- Москва
@Lswetlana,
Вот аналогичная проблема. Ошибка та же, но бренд другой.
https://www.forumhouse.ru/threads/493029/Последнее редактирование: 11.09.22
-
- Регистрация:
- 04.08.13
- Сообщения:
-
102
- Благодарности:
- 132
Lswetlana
Живу здесь
- Регистрация:
- 04.08.13
- Сообщения:
- 102
- Благодарности:
- 132
- Адрес:
- Россия
-
- Регистрация:
- 04.08.13
- Сообщения:
-
102
- Благодарности:
- 132
Lswetlana
Живу здесь
- Регистрация:
- 04.08.13
- Сообщения:
- 102
- Благодарности:
- 132
- Адрес:
- Россия
Да, так и делаем, выключаем из сети и снова включаем…
-
- Регистрация:
- 04.08.13
- Сообщения:
-
102
- Благодарности:
- 132
Lswetlana
Живу здесь
- Регистрация:
- 04.08.13
- Сообщения:
- 102
- Благодарности:
- 132
- Адрес:
- Россия
-
- Регистрация:
- 04.08.13
- Сообщения:
-
102
- Благодарности:
- 132
Lswetlana
Живу здесь
- Регистрация:
- 04.08.13
- Сообщения:
- 102
- Благодарности:
- 132
- Адрес:
- Россия
Пусконаладку делали мастера из нашей газовой конторы. Все как полагается. А из города только 14 числа приедут спецы (если ещё спецы?). Котёл не отработал и 3 лет. Вот и не знаем, ремонтопригоден он, или другой придётся брать. Ещё один мастер по телефону сказал, что плата накрылась. Что-то тоже ему нет доверия…
-
- Регистрация:
- 21.01.10
- Сообщения:
-
32.049
- Благодарности:
- 14.300
Ortodox
Живу здесь
- Регистрация:
- 21.01.10
- Сообщения:
- 32.049
- Благодарности:
- 14.300
- Адрес:
- Москва
Одна из версий? Или прошивка слетела.
Котёл турбированный? Стаб есть? Заземление имеется? Реле напряжения, типа УЗМ? Автомат и розетка на котёл индивидуальные или что-то ещё висит на этой линии?ТО за это время хотя бы раз делали?
-
- Регистрация:
- 04.08.13
- Сообщения:
-
102
- Благодарности:
- 132
Lswetlana
Живу здесь
- Регистрация:
- 04.08.13
- Сообщения:
- 102
- Благодарности:
- 132
- Адрес:
- Россия
-
- Регистрация:
- 04.08.13
- Сообщения:
-
102
- Благодарности:
- 132
Lswetlana
Живу здесь
- Регистрация:
- 04.08.13
- Сообщения:
- 102
- Благодарности:
- 132
- Адрес:
- Россия
То каждый год, и несколько раз мастеров вызывали — замена крана, промывка теплообменника ГВС. Стаб есть, земля есть, на розетке ещё вытяжка и варочная панель. Котёл турбо.
Вложения:
-
- Регистрация:
- 21.01.10
- Сообщения:
-
32.049
- Благодарности:
- 14.300
Ortodox
Живу здесь
- Регистрация:
- 21.01.10
- Сообщения:
- 32.049
- Благодарности:
- 14.300
- Адрес:
- Москва
Попробуй напрямую в сеть, если там напруга нормальная.
Все в одну розетку или все на одном автомате?
Попробуй без них.
Попробуй без выносного термостата, если установлен.В названии модели на конце никакой буквы нет?
Доступные параметры проверь в сервисном меню.
Ну и так «на дурака» попробуй вилку подключить в розетку в разных положениях (фазировка).
Последнее редактирование: 11.09.22
Страница 1 из 2
Baltur Tesis 24, 28, 32
RESET = нажимая кнопку , можно сбросить ошибку.
Существует лимит на 5 нажатий этой кнопки в течение 24 часов.
Если лимит исчерпан, нужно отключить котел из сети и снова включить.
SERVICE = сбросить ошибку можно только устранив проблему.
Код | Тип ошибки | Описание ошибки | Компоненты для проверки |
E01 | RESET | Отсутствие пламени (после 3 попыток) | Электродуправления, газовый клапан, плата |
E02 | RESET | Сработал предельный термостат в контуре отопления | Предельный термостат |
E03 | RESET | Прессостат дымоудаления разомкнут при включенном вентиляторе (TESIS) | Прессостат дымоудаления,вентилятор |
E03 | RESET | Стаботал термостат дымоудаления (TESIS A) | Термостат дымоудаления |
E05 | SERVICE | Неисправен датчик температуры контура отопления | Датчик NTC отопление |
E06 | SERVICE | Неисправен датчик температуры контура ГВС | Датчик NTC ГВС |
E08 | RESET | Произошло 6 последовательных блокировок по причине отсутствия пламени | Электродуправления, газовый клапан, плата управления |
E10 | RESET | Низкое давление в контуре отопления | Гидравлический прессостат, утечки в системе отопления |
E11 | RESET | Прессостат дымоудаления замкнут при выключенном вентиляторе | Прессостат дымоудаления |
E12 | SERVICE | Неисправен датчик температуры бойлера ГВС | Датчик температуры бойлера ГВС |
E13 | SERVICE | Модулятор газового клапана отсоединен или неисправен | Проводка, газовый клапан |
E17 | RESET | Неисправность кнопок управления (кнопка управления нажата в течение 30 сек) | Пульт управления |
E23 | SERVICE | Не корректная частота эл. тока в сети питания (50+- 1 Гц) | Электропитание |
E31 | SERVICE | Ошибка связи с пультом дистанционного управления | Проводка |
E35 | RESET | Паразитное пламя | Электропитание |
E38 | SERVICE | Датчик наружной температуры неисправен | Датчик наружной температуры |
E39 | SERVICE | Блокировка по системе антизамерзания (появляется, если на любом из датчиков была зафиксирована температура ниже 0С) | Низкая окружающая температура |
E44 | Слишком быстрый рост температуры в контуре отопления (5 гр. В сек) | Работа циркуляционного насоса | |
E42 | RESET | Ошибка системы | Плата управления |
E50 | SERVICE | Низкое напряжение питания (< 175 В) | Электропитание |
E72 | SERVICE | Ошибка конфигурации котла по типу камеры сгорания(появляется по истечении 10 мин) | Прессостат или термостат дымоудаления |
Код ошибки означает ошибку электронной платы в распознавании типа котла.
- Проверить дымоход: засор который уменьшает канал отвода дымовых газов, обледенение оголовка. Применительно к котлам с открытой камерой сгорания (воздух берется из помещения) нужно обеспечить хороший приток воздуха в помещение.
- Проверить целостность моностата / диф.реле:
Устанавливаем временную перемычку (тем самым имитируем замкнутость контакта) и перезапускаем котел.
- Проверка целостность маностата и трубок подходящих к нему: дуем в отверстие маностата и фиксируем щелчки переключения, если щелчков нет — маностат требует замены. Не лишним будет проверить сопротивление мультиметром на замыкание и размыкание контакта.
- Проверить работоспособность вентилятора: убедиться в работоспособности вентилятора, при включении крыльчатка должна крутиться и создаваться давление в системе. Ошибка появляется и при работающей турбине, когда вентилятор не выходит на режим требуемых оборотов и тяга ниже расчетной.
- Работоспособность оценивается в динамике (~220 на клеммы). Снять кожух котла Аристон, откинуть провода, от розетки подать напряжение. Если крыльчатка вращается, к прибору претензий нет.
- Проверяется наличие U, поступающего с ЭП. При ошибке 607 модели Аристон EGIS PLUS мультиметр покажет ноль – отсутствие управления вентилятором.
Устройство вентури: если в модели котла не предусмотрен конденсатосборник, полость трубки постепенно заполняется каплями жидкости: легко снимается, продувается и устанавливается на место.
- Неисправна электронная плата: неисправность в схеме ЭП также инициирует появление ошибки у котла.
Дефекты выявляются осмотром на предмет деформации, оплавления, обрывов и тому подобное.
Если причина отказа оборудования в плате, обратиться в сервисный центр с указанием буквенно-цифровой маркировки узла.
Любая диагностика и ремонт котла должна осуществляться сертифицированным специалистом с действующим удостоверением выданным Ростехнадзором.
- Главная
- Вопрос-ответ
/
/
Вопрос:
Газовый котел Fondital вышел в аварию по ошибке Е72. Что это значит, и как можно запустить котел самостоятельно?
Ответ:
Код ошибки означает ошибку электронной платы в распознавании типа котла. Это связано с проблемой дымоудаления: не хватает притока воздуха к горелке или недостаточна тяга в дымоходе, возможна поломка реле давления отработанных газов или повреждение подключения реле к плате. Устранение ошибки предусмотрено только силами сервисных специалистов, поэтому пытаться самостоятельно ремонтировать котел не следует. Мастер протестирует прессостат и проверит воздухозабор и дымоотвод в котельной. Вместе с выездом до 20 км от МКАД такая диагностика стоит 5500 рублей с учетом мелкого ремонта.
Получить консультацию, уточнить стоимость работ и вызвать мастера вы можете по телефону
Другие вопросы наших клиентов
-
Вопрос:
Газовый котел Rinnai выдает ошибку 43-32 и на перезагрузку не реагирует. Разъясните как практик, что с котлом, и что можно сделать самостоятельно, чтобы котел заработал.
-
Вопрос:
Газовый напольный котел Viessmann на 40 кВт остановился, а из аварийного клапана потекла какая-то жидкость. Как можно оказать «первую помощь» котлу?
-
Вопрос:
Не работает на отопление газовый котел Rinnai, показывает ошибку 15. В прошлом году сливали старый тосол из труб и заполнили систему новой жидкостью. Что там могло опять произойти?